Page 4 sur 87
Publié : mar. 22 sept. 2015 10:13
par shacard
DTSman a écrit :Shacard,
J'ai discuté avec JP et il me recommande davantage la configuration à base de JBL Pro 3678 plutot que l'utilisation des monitoring 708i qui sont davantage des enceintes de proximité.
Pourtant en dessous de 6m de large, il disait que c'etait limite des 3678.
Et avec leur trompe 100°x100°, il faudra serieusement prendre en compte le traitement acoustique cote sol et plafond. (en plus de murs)
Publié : mar. 22 sept. 2015 10:47
par DTSman
Salut,
Oui c'est ce qu'il écrit sur son forum mais d'un autre coté ce sont des enceintes qu'il recommande souvent pour les HC. D'une manière générale, qui peut le plus, peut le moins.
Mais j'ai surtout discuté avec plusieurs forumeurs ayant des salles plus petites que la mienne équipées en JBL pro, leur avis est rassurant sur ce point.
Avec la pose de l'isolant et du BA13 phonique je vais faire poser des tiges filetés pour un faux plafond acoustique suspendu. Par la suite, une fois la salle finie (peinture etc..) je m'occuperai de l'acoustique avec d'autres panneaux au besoin. Il faudra que je lise les topic de JPL sur le sujet d'ailleurs.
Publié : mer. 23 sept. 2015 20:42
par max zorin
DTSman a écrit :
Exact, il est même présent sur hcfr

Merci, je connaissais pas! Il a l'air très intéressant ce forum.
Publié : mer. 23 sept. 2015 20:49
par max zorin
DTSman a écrit :Salut,
Oui c'est ce qu'il écrit sur son forum mais d'un autre coté ce sont des enceintes qu'il recommande souvent pour les HC. D'une manière générale, qui peut le plus, peut le moins.
Mais j'ai surtout discuté avec plusieurs forumeurs ayant des salles plus petites que la mienne équipées en JBL pro, leur avis est rassurant sur ce point.
Avec la pose de l'isolant et du BA13 phonique je vais faire poser des tiges filetés pour un faux plafond acoustique suspendu. Par la suite, une fois la salle finie (peinture etc..) je m'occuperai de l'acoustique avec d'autres panneaux au besoin. Il faudra que je lise les topic de JPL sur le sujet d'ailleurs.
Tu vas appliquer la règle standard 2/3 avant absorbant, 1/3 arrière diffusant? Je me demande toujours si ca peut valoir pour chaque installation!
Tiens, je viens de trouver ce site de JP Lafont sur la correction acoustique:
http://www.lafontaudio.com/etudes/00_menu.htm
Publié : dim. 04 oct. 2015 18:38
par Denis95
Ah une nouvelle salle qui se prépare, ça fait du bien de savoir que ça bouge un peu avec de belles salles. Bravo DTSman, une belle salle dédiée, c'est vraiment top
Pour y être passé il y a longtemps (ma 2e install) la clim est indispensable et la double couche de placo aussi à moins de resserer les montants au max. Bon courage !
Publié : mer. 07 oct. 2015 15:17
par DTSman
Denis95 a écrit :Ah une nouvelle salle qui se prépare, ça fait du bien de savoir que ça bouge un peu avec de belles salles. Bravo DTSman, une belle salle dédiée, c'est vraiment top
Pour y être passé il y a longtemps (ma 2e install) la clim est indispensable et la double couche de placo aussi à moins de resserer les montants au max. Bon courage !
Merci
max zorin a écrit :
Tu vas appliquer la règle standard 2/3 avant absorbant, 1/3 arrière diffusant? Je me demande toujours si ca peut valoir pour chaque installation!
Tiens, je viens de trouver ce site de JP Lafont sur la correction acoustique:
http://www.lafontaudio.com/etudes/00_menu.htm
Pour l'instant je ne me suis pas encore penché sur le traitement acoustique. Dans un premier temps je vais surtout me concentrer sur l'isolation (RT2012 a base d'isoconfort et BA13 phonique)
Publié : mer. 07 oct. 2015 15:58
par Denis95
Oui DTSMan c'est une phase essentielle de la construction car si tu te plantes la, tu ne seras jamais au top meme avec le meilleur matos du monde. Quand j'ai construit ma derniere salle, je voulais mettre une double epaisseur de placo pour une rigidite optimale. Finalement j'y ai renonce pour des questions pratiques mais j'ai ruse

en espacant les rails de 30 cm au lieu de 60 et parfois meme en les doublant pour avoir un max de rigidite. Collage aussi de mousse accoustique sur les montants

, sous le placo, pour limiter les resonnances.
Enfin le top du top si tu peux : le Fermacell, mais c'est plutot lourd a manier !
Bon courage, c 'est bon d'avoir des projets

Publié : lun. 12 oct. 2015 09:22
par DTSman
Merci pour ces conseils.
Doubler l'épaisseur du placo, j'éviterai dans mon cas car ce sera la charpente qui va supporter cette surcharge d'où le choix de simple BA13 phonique.
Publié : lun. 12 oct. 2015 09:47
par shacard
DTSman a écrit :
Doubler l'épaisseur du placo, j'éviterai dans mon cas car ce sera la charpente qui va supporter cette surcharge d'où le choix de simple BA13 phonique.
Par contre, l'idee de reduire l'espacement des rails est a retenir pour bien rigidifier les cloisons en BA13.
J'ai une seule cloison en BA13 (faite bien avant que l'idee d'une salle dediee n'arrive) et elle se manifeste parfois sur les gros deferlements de grave.
Il faut un jour que je prenne le temps d'ouvrir cette cloison pour ajouter des rails (heureusement, elle est encore brute de fonderie cote buanderie...)
Publié : mer. 14 oct. 2015 13:57
par DTSman
Je viens d'avoir tous les devis (maçon, plaquiste, electricien, etc..). Je confie donc le travail d'isolation à un plaquisite, j'ose espérer qu'il connait sont travail.
Début des travaux en novembre, si pas de contre temps.
Publié : dim. 08 nov. 2015 10:16
par DTSman
Publié : lun. 09 nov. 2015 09:57
par willou
c'est grand
c'est propre

Publié : lun. 09 nov. 2015 17:55
par DTSman
Les travaux de maçonnerie ont commencé. Ce n'est plus aussi propre du coup

Publié : mer. 11 nov. 2015 10:31
par DTSman
Début des travaux: ouverture de la pièce

Publié : mer. 11 nov. 2015 18:52
par max zorin
Déjà rien que comme ca, c'est beau!
Je plaisante à peine, ils sont superbes ces combles!
Publié : jeu. 12 nov. 2015 09:04
par DTSman
Pour une utilisation 100% combles ils étaient nickel ... quoi que c'était également un four l'été

Publié : dim. 15 nov. 2015 10:27
par DTSman
Coffrage de la porte
Décoffrage de la porte
Etape 2: Menuiserie
Isolation du plancher et pose d'un nouveau plancher.
Avec préparation podium sur 2m80 de large
L'escalier ne sera retiré qu'en fin de travaux

Publié : dim. 15 nov. 2015 12:11
par Hans Landa
Je sais pas combien ils sont à bosser, mais c'est un chantier propre !

Publié : lun. 16 nov. 2015 08:44
par DTSman
Hans Landa a écrit :Je sais pas combien ils sont à bosser, mais c'est un chantier propre !

Maçon: 2 personnes
Menuisier: 2 personnes
La partie la plus poussiéreuse est passée, à savoir l'ouverture du mur: ça vol partout.
Publié : mer. 18 nov. 2015 08:49
par DTSman