Page 1 sur 1
Salle Cinéma Problème Humidité
Publié : jeu. 03 mai 2012 17:56
par Saez67
Bonjour à tous,
j'ai une question d'ordre technique concernant la ventilation de ma salle.
Ma pièce se situe en demi-sous sol. J'ai une entrée d'air extérieur d'un coté de la salle (en hauteur) et une autre pour la sortie de l'autre côté (en hauteur aussi)
J'ai un soucis niveau humidité mais uniquement quand la température extérieur passe au dessus des 20°. En hiver aucun soucis.
J'ai fais des mesures avec une sonde hygro et je suis entre 40% et 50 % en automne, hiver mais au printemps et été je passe à 60% 70 %..
Je pensais justement que ça serait le contraire...
J'ai l'impression que cette simple ventilation ne suffit pas..
Que pouvez vous me conseiller de faire ?
ps : pour le moment j'utilise un déshumidificateur éléctrique dès que l'humidité augmente.
Merci d'avance de vos retours.
Publié : jeu. 03 mai 2012 18:02
par hanz landa
Salut. Ben si ton déshumidificateur est éfficace ou est le problème ? Par contre le taux d'humidité est bizzare, car c'est en hiver que tu en as le moins
Désolé mais c'est euh...bizzare. Peus pas t'aider.
Publié : jeu. 03 mai 2012 18:05
par Saez67
oui c'est ce que je ne pige pas... en hiver pas de soucis et en été plus il fait chaud à l'extérieur plus l'humidité augmente dans la salle...
le déshumidificateur fait du bruit et il faudrait le laisser tourner plusieures heures par jour...
De plus on sent que l'air n'est pas "pure"... donc j'ai des doutes sur la suffisance de la circulation d'air..
Publié : ven. 04 mai 2012 02:56
par Fredbi
Euh pas sur que ca soit anormal, ca se passe de la meme facon chez moi...
Rien l'hiver et humidité l'été... A priori c'est du a la condensation qui est créée par la différence de température entre l'exterieur et l'interieur...
Seule solution : le deshumidificateur electrique avec lequel tu peux choisir le degré d'humidité...
Le mien c'est un zibro, acheté a Carrefour...
Publié : ven. 04 mai 2012 08:23
par Saez67
je pensais qu'en ammenant de l'air par une VMC ça réglerait le problème.
Le problème du déshumidificateur c'est le bruit + il rehausse la température de la pièce et justement en été c'est pas trop le top...
Publié : dim. 06 mai 2012 20:35
par jeff51
J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été...
Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur!
Publié : lun. 07 mai 2012 08:55
par Saez67
jeff51 a écrit :J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été...
Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur!
il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise...
Publié : lun. 07 mai 2012 16:31
par jeff51
Ton déshu n'est pas obligé de tourner tout le temps non plus.
Cet hiver, il n'a pas fonctionné pendant plus de 2 mois...
Publié : lun. 07 mai 2012 17:01
par Saez67
jeff51 a écrit :Ton déshu n'est pas obligé de tourner tout le temps non plus.
Cet hiver, il n'a pas fonctionné pendant plus de 2 mois...
c'est ce que je fais. Le soucis c'est qu'avec le déshu, en 1 heure de temps l'humidité passe de 60 à 50 % mais 3 heures après son arret ca remonte de nouveau à 60%..

Publié : lun. 07 mai 2012 19:20
par jeff51
Fais descendre le taux d'humidité plus bas (vers 40-45%), il remontera un peu plus lentement.
(du moins c'est ce qui se passe chez moi...)
humidité
Publié : mer. 10 oct. 2012 22:33
par ninie.221
Bonjour,
Même problème pour moi, le
déshumidificateur marche très bien mais il consomme beaucoup d'énergie. Je ne sais plus quoi faire.
Publié : sam. 13 oct. 2012 12:59
par Merlin
Saez67 a écrit :jeff51 a écrit :J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été...
Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur!
il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise...
Et au niveau du sol c'est comment?.....
Simple chape beton pour garage, chape sur gravillon+polysthyrene ou bien vide sanitaire.....
L'humidité remonte bien souvent par le beton, un peu comme le froid...
La pose d'un polyhane entre la chape et le revetement de sol pourrait peut etre améliorer le truc.....je dis peut etre, car j'en suis pas sur du tout...
Publié : dim. 14 oct. 2012 09:26
par DTSman
Tu n'aurais pas par hasard une ouverture sur ton vide sanitaire dans ton sous sol?
Publié : lun. 15 oct. 2012 16:28
par @ldo
Merlin a écrit :Saez67 a écrit :jeff51 a écrit :J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été...
Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur!
il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise...
Et au niveau du sol c'est comment?.....
Simple chape beton pour garage, chape sur gravillon+polysthyrene ou bien vide sanitaire.....
L'humidité remonte bien souvent par le beton, un peu comme le froid...
La pose d'un polyhane entre la chape et le revetement de sol pourrait peut etre améliorer le truc.....je dis peut etre, car j'en suis pas sur du tout...
Vu son problème c'est vraiment un problème de ventilation, plutôt que de remontées capilaires..............
Mais ce qui m'effraye c'est pour son matériel, avec les taux d'humidité qu'il y a ça va rouillé

et il doit transpirer dans sa pièce
Il doit y avoir un problème d'isolation aussi (risque de parois froide qui condense).............
Mais ça manque d'info:
Quel est le revêtement des murs du sous-sol, le local est-il chauffé ? présence de moisissures ?...........

Publié : mer. 17 oct. 2012 15:52
par Saez67
Hello,
Pour être un peu plus précis...
Au sol j'ai une chappe de beton avec dessus isolant + parquet flottant. J'ai posé de la moquette directement dessus. Je suis au sous sol avec une pièce qui est contre une cave à vin sans chappe avec directement la terre.
Maintenant la pièce est bien isolée. (mur de platre)
La pièce de ciné, a été fait façon "Hocinéma" avec le système "boite dans la boite" avec des murs acoustiques (laine de verre) qui ne sont pas colés directement aves les vrais murs de la pièce.
Je n'ai pas de traces de moisissures. Je pense que cela vient vraiment d'un problème de circulation d'air. Je n'ai pas d'humidité en hiver par exemple...
Maintenant je pense pas que les éléments puissent "rouiller" puisqu'ils sont imputrécibles..
j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...
quelques photos de la salle ici :
http://www.digital16-9.com/install/2182 ... ff8df.html
Publié : jeu. 18 oct. 2012 16:51
par @ldo
Saez67 a écrit :Hello,
Pour être un peu plus précis...
Au sol j'ai une chappe de beton avec dessus isolant + parquet flottant. J'ai posé de la moquette directement dessus. Je suis au sous sol avec une pièce qui est contre une cave à vin sans chappe avec directement la terre.
Maintenant la pièce est bien isolée. (mur de platre)
La pièce de ciné, a été fait façon "Hocinéma" avec le système "boite dans la boite" avec des murs acoustiques (laine de verre) qui ne sont pas colés directement aves les vrais murs de la pièce.
Je n'ai pas de traces de moisissures. Je pense que cela vient vraiment d'un problème de circulation d'air. Je n'ai pas d'humidité en hiver par exemple...
Maintenant je pense pas que les éléments puissent "rouiller" puisqu'ils sont imputrécibles..
j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...
quelques photos de la salle ici :
http://www.digital16-9.com/install/2182 ... ff8df.html
J'ai trouvé ça
http://temperatureideale.fr/post/humidi ... habitation#
En fin de compte tes d'humidité on l'air normal. Même si 70% parait énorme
Du coup comment as tu eu l'idée de faire une mesure d'humidité de l'air
Sinon la description des ventilations actuelle normale qu'elle soit inefficace si elles sont à même hauteur, il en faut une basse et haute.......mais rien ne vaut une VMC de toute façon
PS: très belle salle

Publié : jeu. 25 oct. 2012 19:26
par Merlin
j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...
Il existe des canalisation rectangulaire qui a debit identique sont bcp moins encombrante que des rondes....et passe presque partout...
C'est ce qui a ete mis par l'artisan qui a changé ma VMC par une double flux pour pouvoir passer les nouvelle bouche dans les cloisons deja existante....

Publié : sam. 27 oct. 2012 09:59
par Denis95
Les problemes d'humidite j'y suis clairement confronté en Cotentin (bord de mer). Il n'y a pas 36 solutions pour lutter contre :
- verifier que ton mur enterré est bien "étanche". Si ce n'est pas le cas, il faudra décaisser la partie enterrée, vérifier qu'il n'y a pas une source d'humidité (source, fuite de gouttière ... etc.). Si c'est le cas il faudra traiter ce problème préalablement. Si tout est OK, tu peux quand même peindre le mur exterieur avec une sorte de goudron.
Si ça ne suffit pas :
1 . L'humidite c'est la quantite de vapeur d'eau dans l'air par rapport a la saturation de l'air (100%). La saturation c'est le brouillard ... etc.
2 . l'humidité est clairement liée a la temperature de l'air. L'élévation de temperature augmente la capacite de l'air a contenir de la vapeur. Donc a quantite d'eau contenue constante dans l'air et comme l'air peut en contenir davantage, le point de condensation s'éloigne et l'humidité relative va diminuer. IL FAUT DONC CHAUFFER UN PEU
3 . Une VMC simple flux qui puise son air vers l'exterieur introduit de l'humidité si l'air extérieur n'est pas sec. Il est donc preferable, si cela est possible, d'installer une VMC double flux qui va introduire dans la maison un air rechauffé donc plus sec (voir point 2).
4 . Si tu n'as qu'une VMC simple flux, je te conseille de puiser l'air provenant de l'interieur de ta maison (du séjour ou une chambre par ex, surtout pas de la SDB ou cuisine) car il est réchauffé donc en principe plus sec. Il te faudra donc une extraction de toute façon dans ta salle. Mais attention, si tu crées une ouverture vers la maison, il faudra soigner sa capacité d'absorption acoustique pour ne pas sonoriser la chambre de bébé par exemple.
5 . Si tout cela ne suffit pas (ce dont je doute) il faudra donc passer par un deshumidificateur ou mieux (mais bcp plus cher) par une pompe a chaleur reversible.
Donc pour résumer :
D'abord chauffer
Si pas suffisant, introduire en plus un air sec
Si pas suffisant, dehumidicateur electrique ou mieux PAC air-air en plus