Bonjour à tous,

j'ai une question d'ordre technique concernant la ventilation de ma salle.

Ma pièce se situe en demi-sous sol. J'ai une entrée d'air extérieur d'un coté de la salle (en hauteur) et une autre pour la sortie de l'autre côté (en hauteur aussi)

J'ai un soucis niveau humidité mais uniquement quand la température extérieur passe au dessus des 20°. En hiver aucun soucis.
J'ai fais des mesures avec une sonde hygro et je suis entre 40% et 50 % en automne, hiver mais au printemps et été je passe à 60% 70 %..

Je pensais justement que ça serait le contraire...

J'ai l'impression que cette simple ventilation ne suffit pas..
Que pouvez vous me conseiller de faire ?

ps : pour le moment j'utilise un déshumidificateur éléctrique dès que l'humidité augmente.

Merci d'avance de vos retours.
"Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais..
hanz landa
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 7178
Inscription : jeu. 28 avr. 2011 21:32

Message par hanz landa »

Salut. Ben si ton déshumidificateur est éfficace ou est le problème ? Par contre le taux d'humidité est bizzare, car c'est en hiver que tu en as le moins :shock:
Désolé mais c'est euh...bizzare. Peus pas t'aider.
Moi quand on m'en fait trop, j'correctionne plus, j'dynamite...j'disperse...et j'ventile...
Saez67
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 162
Inscription : mar. 13 avr. 2004 17:31
Localisation : Village from Elsass

Message par Saez67 »

oui c'est ce que je ne pige pas... en hiver pas de soucis et en été plus il fait chaud à l'extérieur plus l'humidité augmente dans la salle... :?

le déshumidificateur fait du bruit et il faudrait le laisser tourner plusieures heures par jour...

De plus on sent que l'air n'est pas "pure"... donc j'ai des doutes sur la suffisance de la circulation d'air..
"Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais..
Fredbi
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 1272
Inscription : ven. 05 oct. 2001 07:14
Localisation : Ma cave HC!
Contact :

Message par Fredbi »

Euh pas sur que ca soit anormal, ca se passe de la meme facon chez moi...
Rien l'hiver et humidité l'été... A priori c'est du a la condensation qui est créée par la différence de température entre l'exterieur et l'interieur...
Seule solution : le deshumidificateur electrique avec lequel tu peux choisir le degré d'humidité...
Le mien c'est un zibro, acheté a Carrefour...
Saez67
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 162
Inscription : mar. 13 avr. 2004 17:31
Localisation : Village from Elsass

Message par Saez67 »

je pensais qu'en ammenant de l'air par une VMC ça réglerait le problème.

Le problème du déshumidificateur c'est le bruit + il rehausse la température de la pièce et justement en été c'est pas trop le top...
"Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais..
jeff51
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 285
Inscription : dim. 06 mai 2012 20:31
Localisation : Reims

Message par jeff51 »

J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été... :wink:

Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur!
Saez67
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 162
Inscription : mar. 13 avr. 2004 17:31
Localisation : Village from Elsass

Message par Saez67 »

jeff51 a écrit :J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été... :wink:

Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur!

il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise...
"Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais..
jeff51
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 285
Inscription : dim. 06 mai 2012 20:31
Localisation : Reims

Message par jeff51 »

Ton déshu n'est pas obligé de tourner tout le temps non plus.
Cet hiver, il n'a pas fonctionné pendant plus de 2 mois...
Saez67
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 162
Inscription : mar. 13 avr. 2004 17:31
Localisation : Village from Elsass

Message par Saez67 »

jeff51 a écrit :Ton déshu n'est pas obligé de tourner tout le temps non plus.
Cet hiver, il n'a pas fonctionné pendant plus de 2 mois...
c'est ce que je fais. Le soucis c'est qu'avec le déshu, en 1 heure de temps l'humidité passe de 60 à 50 % mais 3 heures après son arret ca remonte de nouveau à 60%.. :roll:
"Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais..
jeff51
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 285
Inscription : dim. 06 mai 2012 20:31
Localisation : Reims

Message par jeff51 »

Fais descendre le taux d'humidité plus bas (vers 40-45%), il remontera un peu plus lentement. :wink:
(du moins c'est ce qui se passe chez moi...)
ninie.221
Messages : 1
Inscription : mer. 10 oct. 2012 20:57

humidité

Message par ninie.221 »

Bonjour,
Même problème pour moi, le déshumidificateur marche très bien mais il consomme beaucoup d'énergie. Je ne sais plus quoi faire.
Avatar de l’utilisateur
Merlin
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 7752
Inscription : dim. 29 sept. 2002 12:04
Localisation : BZH (en Broceliande)

Message par Merlin »

Saez67 a écrit :
jeff51 a écrit :J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été... :wink:

Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur!

il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise...
Et au niveau du sol c'est comment?.....
Simple chape beton pour garage, chape sur gravillon+polysthyrene ou bien vide sanitaire.....
L'humidité remonte bien souvent par le beton, un peu comme le froid...
La pose d'un polyhane entre la chape et le revetement de sol pourrait peut etre améliorer le truc.....je dis peut etre, car j'en suis pas sur du tout...
ImageImage
Avatar de l’utilisateur
DTSman
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 11281
Inscription : ven. 20 juil. 2001 16:27
Localisation : 90
Contact :

Message par DTSman »

Tu n'aurais pas par hasard une ouverture sur ton vide sanitaire dans ton sous sol?
Home Theater Maestro : https://hometheatermaestro.fr
Avatar de l’utilisateur
@ldo
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 6232
Inscription : ven. 26 nov. 2004 18:53
Localisation : Devant modern warfare

Message par @ldo »

Merlin a écrit :
Saez67 a écrit :
jeff51 a écrit :J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été... :wink:

Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur!

il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise...
Et au niveau du sol c'est comment?.....
Simple chape beton pour garage, chape sur gravillon+polysthyrene ou bien vide sanitaire.....
L'humidité remonte bien souvent par le beton, un peu comme le froid...
La pose d'un polyhane entre la chape et le revetement de sol pourrait peut etre améliorer le truc.....je dis peut etre, car j'en suis pas sur du tout...
Vu son problème c'est vraiment un problème de ventilation, plutôt que de remontées capilaires..............

Mais ce qui m'effraye c'est pour son matériel, avec les taux d'humidité qu'il y a ça va rouillé :lol: et il doit transpirer dans sa pièce :lol:

Il doit y avoir un problème d'isolation aussi (risque de parois froide qui condense).............

Mais ça manque d'info:

Quel est le revêtement des murs du sous-sol, le local est-il chauffé ? présence de moisissures ?........... :roll:
Image
Saez67
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 162
Inscription : mar. 13 avr. 2004 17:31
Localisation : Village from Elsass

Message par Saez67 »

Hello,

Pour être un peu plus précis...

Au sol j'ai une chappe de beton avec dessus isolant + parquet flottant. J'ai posé de la moquette directement dessus. Je suis au sous sol avec une pièce qui est contre une cave à vin sans chappe avec directement la terre.
Maintenant la pièce est bien isolée. (mur de platre)

La pièce de ciné, a été fait façon "Hocinéma" avec le système "boite dans la boite" avec des murs acoustiques (laine de verre) qui ne sont pas colés directement aves les vrais murs de la pièce.

Je n'ai pas de traces de moisissures. Je pense que cela vient vraiment d'un problème de circulation d'air. Je n'ai pas d'humidité en hiver par exemple...

Maintenant je pense pas que les éléments puissent "rouiller" puisqu'ils sont imputrécibles..

j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...

quelques photos de la salle ici :

http://www.digital16-9.com/install/2182 ... ff8df.html
"Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais..
Avatar de l’utilisateur
@ldo
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 6232
Inscription : ven. 26 nov. 2004 18:53
Localisation : Devant modern warfare

Message par @ldo »

Saez67 a écrit :Hello,

Pour être un peu plus précis...

Au sol j'ai une chappe de beton avec dessus isolant + parquet flottant. J'ai posé de la moquette directement dessus. Je suis au sous sol avec une pièce qui est contre une cave à vin sans chappe avec directement la terre.
Maintenant la pièce est bien isolée. (mur de platre)

La pièce de ciné, a été fait façon "Hocinéma" avec le système "boite dans la boite" avec des murs acoustiques (laine de verre) qui ne sont pas colés directement aves les vrais murs de la pièce.

Je n'ai pas de traces de moisissures. Je pense que cela vient vraiment d'un problème de circulation d'air. Je n'ai pas d'humidité en hiver par exemple...

Maintenant je pense pas que les éléments puissent "rouiller" puisqu'ils sont imputrécibles..

j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...

quelques photos de la salle ici :

http://www.digital16-9.com/install/2182 ... ff8df.html
J'ai trouvé ça http://temperatureideale.fr/post/humidi ... habitation#

En fin de compte tes d'humidité on l'air normal. Même si 70% parait énorme :lol:

Du coup comment as tu eu l'idée de faire une mesure d'humidité de l'air :roll:

Sinon la description des ventilations actuelle normale qu'elle soit inefficace si elles sont à même hauteur, il en faut une basse et haute.......mais rien ne vaut une VMC de toute façon :wink:


PS: très belle salle 8)
Image
Avatar de l’utilisateur
Merlin
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 7752
Inscription : dim. 29 sept. 2002 12:04
Localisation : BZH (en Broceliande)

Message par Merlin »

j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...
Il existe des canalisation rectangulaire qui a debit identique sont bcp moins encombrante que des rondes....et passe presque partout...
:wink:
C'est ce qui a ete mis par l'artisan qui a changé ma VMC par une double flux pour pouvoir passer les nouvelle bouche dans les cloisons deja existante.... :wink:
ImageImage
Avatar de l’utilisateur
Denis95
Nombre de messages :
Nombre de messages :
Messages : 1393
Inscription : jeu. 26 déc. 2002 10:41
Localisation : Département 50
Contact :

Message par Denis95 »

Les problemes d'humidite j'y suis clairement confronté en Cotentin (bord de mer). Il n'y a pas 36 solutions pour lutter contre :
- verifier que ton mur enterré est bien "étanche". Si ce n'est pas le cas, il faudra décaisser la partie enterrée, vérifier qu'il n'y a pas une source d'humidité (source, fuite de gouttière ... etc.). Si c'est le cas il faudra traiter ce problème préalablement. Si tout est OK, tu peux quand même peindre le mur exterieur avec une sorte de goudron.
Si ça ne suffit pas :
1 . L'humidite c'est la quantite de vapeur d'eau dans l'air par rapport a la saturation de l'air (100%). La saturation c'est le brouillard ... etc.
2 . l'humidité est clairement liée a la temperature de l'air. L'élévation de temperature augmente la capacite de l'air a contenir de la vapeur. Donc a quantite d'eau contenue constante dans l'air et comme l'air peut en contenir davantage, le point de condensation s'éloigne et l'humidité relative va diminuer. IL FAUT DONC CHAUFFER UN PEU
3 . Une VMC simple flux qui puise son air vers l'exterieur introduit de l'humidité si l'air extérieur n'est pas sec. Il est donc preferable, si cela est possible, d'installer une VMC double flux qui va introduire dans la maison un air rechauffé donc plus sec (voir point 2).
4 . Si tu n'as qu'une VMC simple flux, je te conseille de puiser l'air provenant de l'interieur de ta maison (du séjour ou une chambre par ex, surtout pas de la SDB ou cuisine) car il est réchauffé donc en principe plus sec. Il te faudra donc une extraction de toute façon dans ta salle. Mais attention, si tu crées une ouverture vers la maison, il faudra soigner sa capacité d'absorption acoustique pour ne pas sonoriser la chambre de bébé par exemple.
5 . Si tout cela ne suffit pas (ce dont je doute) il faudra donc passer par un deshumidificateur ou mieux (mais bcp plus cher) par une pompe a chaleur reversible.

Donc pour résumer :
D'abord chauffer
Si pas suffisant, introduire en plus un air sec
Si pas suffisant, dehumidicateur electrique ou mieux PAC air-air en plus
Denis95
1 . Cambridge 752BD, Rotel RSX1562, B&W CM10 CMC2 DS3 DB1, JVC DLA N5, TVIX 4100
2 . DVD Yam, Ampli Yam, WDTV, DD 3To, Davis 130RE, sub Yam, Panasonic 42"
3 . Bluray Pana, Ampli Onkyo, Cabasse Eole 2, Panasonic 50"